机箱漏电,自制地线问题
元旦买了台机器,配置还行,电源是长城牌的,买机箱给带的,350W。
最近使用发现,机箱后面金属板那里漏电,摸一下麻麻的,摸了几次都这样,我就上Baidu上问了问题,结果很多人说,自己做个地线就行了。(我家电源没有没有地线。只有0线和火线。)
于是我就找来一个3米长的导线,做好,一端连到机箱漏电部分,然后,又在离机箱三米处墙上钉了一个深度约了3厘米的钉子。然后把线的另一端连到钉子上。。
最后我打开计算机,在摸机箱后面金属板的地方,不在感觉到麻了,没有被电到的感觉了。。我想是地线发挥做用了。。用电笔在机箱后面一查,还是发亮,然后到地线钉子那一端查一下,也是亮的。。
我想问的是,我做的这根地线是否真的起了做用??
为什么我做了地线,机箱后面还是有电呢?
答案或建议:
静电和漏电是两回事,静电放一下就好了,漏电一般是主板或是电源设计不好造成的,你怎么放还是有,你可以把你接线板的火线和零线反接一下,一般电源漏电问题会得到解决的.如果还解决不了,那就用根线接到楼上说的水管上吧.
或者
你漏电状态并没有改善,只是通过地线释放了而已,而且你做的这个地线是没有什么太大作用只能改善一点外部表现罢了,根本不符合地线要求的.静电接地要求,单独接地电阻小于4欧姆,我估计你是很难做到的.
文章来源链接:http://www.baikewenda.com/tech/hard/7/1/a14879259.htm