根据定时黄灯与运转红灯亮 | 室外机LED1 | 故障原因 |
/灭显示故障 | ||
灭 灭 灭 灭 灭 | 2秒闪 | 正常 |
灭 亮 灭 亮 灭 | 闪1次 | 压缩机卡壳 |
灭 灭 灭 亮 灭 | 闪2次 | 压机TD1室内管温TD2异常 |
灭 灭 亮 亮 灭 | 闪3次 | DC电流异常 |
灭 灭 灭 灭 亮 | 闪4次 | 室外温度传感器TD2短路 |
灭 灭 亮 灭 亮 | 闪5次 | 室外温度传感器TD2开路 |
灭 灭 灭 亮 亮 | 闪6次 | AC电流异常 |
灭 亮 灭 灭 亮 | 闪7次 | 压缩机过负荷 |
灭 亮 灭 灭 亮 | 闪8次 | 四通阀切换异常 |
亮 灭 灭 灭 亮 | 灭 | 室内风机异常 |
亮 灭 灭 灭 亮 | 亮 | 串行信号短路 |
亮 灭 灭 灭 亮 | 亮 | 串行信号开路 |
亮 灭 灭 灭 亮 | 灭 | 室外电源接线错误 |